发表人:abg188 发表时间:2013/6/4 9:48:00  

 

 本栏论题: 差压变送器测量信号传递滞后的影响  [617]

    现代工业生产过程采用集中控制管理,差压变送器、调节阎等安装在现场设备附近,控制器安装在控制室。测量和控制信号从现场到控制室会产生信号的传递滞后。这个传递滞后主要表现在用气动单元组合仪表构成的控制系统,而电信号的传递滞后可忽略不计。
   
      由于存在信号传递滞后,使控制器或调节阀接收的信号不及时,调节作用迟缓,将降低控制质量。为了克服侍号传递滞后,可采取以下措施:①尽量缩短气信号传输管线长度。要求气信号管路不超过300m,直径不小于6mm或在气路60m距离间加气动继动器,提高气信号传输功率,减少传输时间。②应用气-电、电-气转换器实现电信号传递,减小传递滞后。③在信号传输管线上设置微分单元,以增强动态响应,减小滞后。