杜昌:18663463060 qq:331218426
1、概述
EX5Z01-ZL单路直流电能表(240V)是山东力创科技有限公司集多年的电能计量产品设计经验,所推出的新一代导轨式安装的微型电能表。
该电能表采用LCD显示,可显示电压、电流、功率、正向电能、反向电能、通讯地址、通讯波特率,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,支持MODBUS-RTU协议及DL/T645-2007规约,极大的方便用电自动化管理。
该电能表具有体积小、安装方便等优点,且具有极高的精度和良好的EMC性能。
2、产品的规格型号
产品型号 类型 额定电压 精度 电流输入
EX5Z01-ZL 经霍尔电流传感器接入 240V 1级 霍尔电流传感器转4V
◆ 计量电压、电流、功率、电能
◆ 断电后所有存储数据不丢失,并能保持10年以上
◆ 7位宽温型LCD显示
◆ 可实现数据循环显示,循环显示时间为2s
◆ 电能脉冲用红色LED灯指示
◆ 通信接口:RS485(无源光隔)
◆ 通信协议:标准MODBUS-RTU
◆ 通信速率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps
6.1电压量程及变比说明:
电能表的电压量程默认为240V,输入范围为240V±10%。 如果客户希望测量更大量程的电压信号则需要外加分压装置,(需要注意分压装置必须为低输出阻抗的,这是因为电能表的电压信号测量是采用电阻分压的方式将240V的大信号变为毫伏级的小信号再进行AD转换的。)并改变电压变比,例如:如果用户希望测量量程为2400V的电压信号,可以采用2400V/240V的分压装置接入电能表,并把电能表的电压变比改为10。
6.2电流量程及变比说明:
由于该电能表为客户定制产品,电流信号侧的输入并不是电流信号,而是0~4V的线性电压信号,由于客户的分流器或霍尔变送器不确定可能为50A/4V、100A/4V或200A/4V等,所以在出厂时电能表的电流量程统一设定为1A,客户选用不同的分流器或霍尔变送器只需改变电流变比即可,变比的计算公式为:实际量程/1A。例如:如果客户选用的为50A/4V的分流器或霍尔变送器,需要将电流变比设定为50,这样电能表显示的值即为实际值。
变比的设置可以参照ModBus-RTU通讯协议进行设置,也可以用我公司提供的测试软件进行设置。
6.3电能脉冲特殊说明:
出厂时,按照默认设定值电压量程240V,电流量程1A,电压变比1,电流变比1,满量程输入时,每千瓦时脉冲数为45000;如果设定电流变比为100,则满量程输入时,每千瓦时脉冲数为450。每千瓦时脉冲数=45000/(电压变比*电流变比)。
杜昌:18663463060 qq:331218426
|