    在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,需要在接收端接入终端匹配电阻。
   
    其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。RS-485/RS-422一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间部分的节点则不能接入终端电阻,否则将导致通讯出错。
    终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
   
    阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
   
    引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
   
    要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
   

以下是关于《网络中的终端电阻起什么作用》论题的回复(共5篇)

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/3/1 12:57:00

支持(715) | 反对(382)

 

    为了避免信号的反射和回波,需要在接收端接入终端匹配电阻。
   
   

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/3/1 12:57:00

支持(421) | 反对(340)

 

    电阻值取决于电缆的阻抗特性

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/3/1 12:58:00

支持(349) | 反对(739)

 

    一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/3/1 12:58:00

支持(307) | 反对(320)

 

    引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/3/1 12:59:00

支持(475) | 反对(346)

 

    信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳