 本栏论题: 如何解决变频器整流桥损坏问题?   [1424]

    电网与变频器的不协调,可能造成变频器整流桥的损坏,可以考虑装输入交流电抗器选购件对应。需要装交流电抗器的判断条件如下:
    (1) 变压器容量大于500KVA,且变压器容量与变频器容量的比大于10时。
    (2) 同一电源变压器装有可控硅负载或功率因素补偿电容器时。
    (3) 电源三相电压不平衡超过3%时。
    (4) 需要改善输入功率因素时。