 本栏论题: 如何判断发电机定子绕组绝缘测量结果  [884]

    对发电机定子绕组绝缘的绝缘电阻和吸收比的测量结果,如何进行分析判断?
    首先,应明确影响测量结果的因素,然后在考虑这些因素的基础上再进行分析判断。
    一、影响测量结果的因素
    1)湿度:当空气相对湿度增大时,由于绝缘物毛细管的作用,吸收水分比较多,致使电导率增大,绝缘电阻降低。潮气对电机定子绕组端部绝缘电阻影响较大,这是因为定子绕组端部连接处用云母带包扎后未经处理,容易受潮。顺便指出,当绝缘受潮不甚严重时,水分只浸入绝缘表面几层,很难浸入内部,因此绝缘电阻和吸收比虽然降低,但很少影响击穿强度。
    2)温度:定子绕组的绝缘电阻值受温度影响很大,为了便于比较,一般都将绝缘电阻测量值换算到75°时的值,当发电机采用B级绝缘或A级绝缘时。
    发电机定子绕组绝缘的吸收比受温度的影响,不像绝缘电阻受温度的影响那样显著。可以不予考虑。
    二、测量结果的分析判断
    1)由于发电机定子绕组的绝缘电阻值受温度、湿度等得影响很大,因此不能统一规定其绝对数值的标准,而只能通过本次测量结果与过去测量结果的比较、三相之间的比较和同类发电机的比较加以确定。因此,预防性试验规程规定:绝缘电阻值自行规定。若在相近测量条件下,绝缘电阻值降到历年正常值的1/3以下时应查明原因;各相或分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%。吸收比或极化指数:沥青浸胶及烘卷云母绝缘吸收比不应小于1.3或极化指数不应小于1.5;环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.或极化指数不应小于2。