注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛 -- 压力测量论坛

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:jingguo 发表时间:2012/9/21 7:53:00  

 

 本栏论题: 变送器导压管典型安装方式  [1225]

    安装变送器时导压管弯头尽可能少,管子尽可能短。
    导压管水平敷设时,应有一定的坡度,一般为1:10~1:20。管内介质为气体时,从取压口向上倾斜,在管路的最低位置要有排液装置(通常安装排污伐)。管内介质为液体时。从取压口向下倾斜,在管路的最低位置要有排气装置。
    导压管应予固定,管路支架间距要求水平位置敷设时1~1.5米,垂直敷设时1.5~2米。
   
    典型安装方式
    水平配套连接图(管装平支架,订货代号B3)。
    垂直配套连接图(管装弯支架,订货代号B1)。
    水平板装安装图(盘装弯支架,订货代号B2)。
   
    使用特别注意
    (1)运行前应把三阀组高低压阀门关死,平恒阀打开。
    (2)隔离膜片不能直接接触超出使用温度范围的介质。
    (3)用户在无标准压力源的情况下不要进行满度的调整、调校和迁移。如果由于运输或安装造成零点误差时可调零点。
    6.1 调校
    (1)扫线(使用过的管路可不进行):仪表使用前,应将通向仪表的导压系统和管道进行扫线,即用被测介质或水、或气冲刷管道,将所有焊渣及污物排除,避免由此而造成仪表的损坏或产生的非正常压力而导致的误差。
    (2)开表:压力变送器的开表顺序为先打开高压(H)侧的阀,再关闭平衡阀,然后打开低压(L)侧的阀。对于测量蒸汽和液位的仪表,开表时不允许有高压(H)阀、低压(L)阀和平衡阀同时打开的现象出现。否则会使低压侧的冷凝液流失,仪表无法正常工作。
    (3)停表:停表时的顺序与上述相反,既先关闭低压(L)侧的阀,再打开平衡阀,然后再关闭高压(H)阀。
    (4)按键调零、调满:
    按键开锁:同时按下变送器,<Z>键和<S>键5秒钟,放开按键,此时按键处于开锁状态。
    按键调零:对变送器施加零点压力,按下<Z>键2秒钟,变送器输出4.00mA电流,完成调零操作。
    按键调满:对变送器施加满度压力,按下<S>键2秒钟,变送器输出20.00mA电流,完成调满操作。
   

以下是关于《变送器导压管典型安装方式》论题的回复(共1篇)

回复人:mingtian99 

 回复时间:2014/11/7 13:49:00

支持(286) | 反对(374)

 

    开停表 高低压侧的开关室这个顺序码?

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司