发表人:hb1000kv 发表时间:2012/4/16 15:17:00  

 

 本栏论题: 触头弹簧失效,触头卡滞  [1886]

    变压器无励磁分接开关的常见故障和处理方法是什么?
    变压器无励磁分接开关的常见故障和处理方法:
    故障:变压器箱盖上分接开关渗漏油
    原因:1.安装不当 2.密封材料质量不好或年久变质
    处理:1.如果箱盖与分接开关法兰盘间漏油,应拧紧固定螺母;如是转轴与法兰盘或座套间漏油应拆下定位螺栓等,拧紧压缩密封环的塞子 2.用新的密封予以更换
    故障:绕组直流电阻测量值不稳定或增大
    原因:1.运行中长期无电流通过的定触头表面有氧化膜或油污以致接触不良
    2.触头接触压力降低,触头表面烧损变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能
    3.绕组分接线与分接开关定触头的链接松动
    处理:1.旋转分接开关转轴进行3-5个循环的分接变换以清除氧化膜或污物
    2.更换触头弹簧;触头轻微烧损时,用砂纸磨光,烧损严重时应予更换
    3.拧紧分接开关的所有紧固件
    故障:操动机构不灵活,不能实现分接变换
    原因:1.分接开关转轴与法兰盘或座套间密封过紧
    2.触头弹簧失效,触头卡滞
    3.单相分接开关的操动杆下端槽口未插入分接开关转轴上端
    处理:1.调整压缩封环的塞子,使密封压缩适当,既不会漏油,又确保分接开关转轴转动灵活 2.更换弹簧并调整动触头 3.拆卸操动机构,重新安装操动杆
    故障:油色普分析发现c2h2微量升高,但无规律性,并无过热现象
    原因:单相分接开关的操动杆下端槽型插口与分接开关转轴上端圆柱锁间存在间隙,产生局部放电
    处理:拆卸操动机构,取出操动杆,检查其下端槽型插口,如发现该处有炭黑放电痕迹,应加装弹簧片,使其与开关转轴上端圆柱保持良好接触。
    参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/byqrzbxcsy.html
   

以下是关于《触头弹簧失效,触头卡滞》论题的回复(共1篇)

回复人:hb1000kv 

 回复时间:2012/4/17 13:53:00

支持(389) | 反对(396)

 

    三通道直流电阻测试仪是用于大容量变压器绕组直流电阻三相同时测量的仪器。