    变压器有载开关测试仪触头表面熔化或灼烧后如何处理?
    分接开关触头表面熔化或灼烧故障多为装配不当造成的,故障表现为油温升高,在油箱的上部即分接开关触头处产生“吱吱”的放电声,电流表指针随响声发生摆动,有时气体继电器可能发出信号。对于此类故障,只需将变压器进行定期维修时进行处理。但应注意,在继续投入运行前或调换分接位置时,一定要测量分接头的直流电阻,有载分接开关测试仪三相电阻应平衡,相差值不能超过2%;分接头的箱外指示与内部接头连接应一致;应将分接开关手柄在该位置上转动10次以上,以消除触头上的氧化膜和油污。变压检修时,触头表面若灼伤严重时必须更换;对触头的氧化膜和污垢,真空滤油机自投放市场以来,深受广大电厂、冶金等行业欢迎,在油被乳化严重情况下,它具有在同一机型比较下,可完成三次脱水、脱气、效率是国内同行业机型3-4倍。一般将触头轻轻转动切换几次即可清除;为避免触头接触不良,一定要正确的进行装配;弹簧压力不足的应更换弹簧;分接开关在使用中若常年固定于一个位置上时,为避免触头部分的氧化及油污等造成接触不良,不论变压器是否需要改变电压,每年至少要往返转动分接开关10次以上,经转动后重新固定原处或固定在需调压的位置上。
    参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/zklyj.html
   

以下是关于《触头表面若灼伤严重时必须更换》论题的回复(共1篇)

回复人:hb1000kv 

 回复时间:2012/4/13 15:59:00

支持(221) | 反对(226)

 

    直流电阻快速测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。