    6.3.10.1 感性负载测量能力检定点的选取感性负载测量能力检定点的选取见表4。检定时应把直流电阻测试仪调整在适当的量程,一般在量程的1/2或以上进行检定。在用户要求时可适当增加检定点。
   
      表4
   
      检定点电阻值
   
      0.01Ω
   
      0.1Ω
   
      1Ω
   
      感性负载测量能力试验的检定点
   
      检定点时间常数
   
      1000
   
      100
   
      10
   
      检定时工作电流
   
      ≤50A
   
      ≤20A
   
      ≤10A
   
      检定点电感值
   
      10H
   
      10H
   
      10H
   
      6.3.10.2
   
      接线如图(4)所示,当被检直流电阻测试仪的工作电流稳定后,读取被检直流电阻测试仪的指示值。电阻示值的相对误差按式(5)计算,应不超过准确度等级的要求。
   
      I+
   
      U+
   
      被检测试仪
   
      U-
   
      +
   
      标准电感
   
      -
   
      I
   
      I-
   
      图4
   
      感性负载测量能力的检定原理图
   
      6.3.11 绝缘电阻
   
      回路电阻测试仪处于非工作状态,开关置于接通位置。在电源带电极与外壳之间、施加500V直流试验电压,稳定5s后测量绝缘电阻。
   
      6.3.12 泄漏电流
   
      回路电阻测试仪电源开关处于接通位置,保护阻抗要从带电部分上断开;在测试仪电源带电极与可触及金属部件之间施加供电电源额定电压 1.06 倍的试验电压。施加电压后 5s 内,用泄漏电流测试仪测量其泄漏电流。
   
      6.3.13 介电强度
   
      测试仪处于非工作状态,电源开关处于接通位置,电源带电极与机壳之间施加 50Hz、有效值为 1.5kV 的正弦波试验电压,保持 1min,不应出现飞弧和击穿现象。试验时试验电压应逐渐上升到规定值,以免出现明显的瞬变。
   