发表人:hb1000kv 发表时间:2012/2/22 15:43:00  

 

 本栏论题: 回路电阻测试仪常见故障及其解决方法2  [1009]

    1.[现象]回路电阻测试仪输出电流数十倍,不到100A。
   
      [原因]回路电阻测试仪电源电压太低,电源线内阻大或接触不良,有直流输出时压降太大,达不到190V。C1、C2接线柱松动。被测回路及测试线夹接触不好。
   
      [排除方法]使用合格电源,有用太长太细的电源线,处理被测回路,消除接触不良。扭C1、C2、P1、P2接线柱时用力要适当。(测试电流在于30A测试值可信)
   
      2.[现象]回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值显示异常且不重复。
   
      [原因]电压信号回路接触不良,时通时断。被测电阻本身接触不好,阻值变化。
   
      [排除方法]保证接触良好可靠。检查并排除。
   