 本栏论题: 数控机床四方电动刀架电器故障分析  [1667]

    1.故障现象一
    西门子802S系统报警“刀位信号丢失”。
    故障分析:
    802S系统启动后,需要检测刀位信号是否正常。刀位信号的输入口为I1.0~I1.5,并且信号必须是高电平,如果得不到高电平信号,就会出现刀位信号丢失报警。四方电动刀架一般都是由霍尔元件作为发讯体,从图2中可以看出刀架的高电平信号是从上拉电阻得到的。该故障现象说明系统没有检测到来自刀架侧的高电平信号。
    故障检测:
    首先检测24 V电源是否正常,如果无24 V电源,那么就没有高电平刀位信号;再者检查霍尔元件和上拉电阻是否埙坏;其次检查传输信号电缆是否畅通。
    2 故障现象二
    系统不能正确的找到刀位或系统报警“寻找刀位超间”。
    故障分析:
    刀架在寻找刀具的过程中,都有时间的设定,如果超出系统设定的时间就会出现系统报警。该故障现象说明系统在设定的时间内没有接收到刀架侧的刀位信号。
    故障检测:
    首先检测霍尔元件是否埙坏或强力磁体位置是否合适,其次再检测刀架信号电缆是否断路。
   