发表人:njyanhui 发表时间:2011/12/21 15:55:00  

 

 本栏论题: 柴油发电机组的性能如何检查  [957]

    柴油发电机组的性能如何检查
    柴油
    发电机组的性能是如何检查的呢?柴油发电机组从车间组装完成之后,为确保出厂的每台柴油发电机组性能优异、稳定、动力强劲。最终保证每一位用户得到高品质的柴油发电机组,我们都要对每一台机组的性能进行检查。
    柴油发电机组的性能检查实用方法如下:
    1、检查机组的启动成功率
    试验方法:试验应在符合产品技术条件规定的准备启动状态下,每给一个启动指令,启动成功后突加功率为1.0的50%的额定负载运行5min,再停机。
    试验100次。启动成功率应大于99%。否则,则认为此项不合格。
    2、检查机组平均故障间隔期
    检查方法:机组带cosФ=0.8的额定负载,连续或累计运行1000h以上,柴油机、发电机均不应出现故障,控制电路的元件不应出现二次以上故障,否则,则认为此项不合格。
    此项指标允许在实际运行中进行考核。
    3、检查机组带可控硅负载的运行情况
    试验方法:机组带cosФ≥0.5的三相可控硅整流器负载,在机组额定容量的10%~50%范围内任一点上均应能稳定工作。
    如果产生低频振荡,应实行调整,使之能稳定工作,否则认为此项不合格。
    4、检查自动化机组的联动试验
    检查方法:两台机组应互为主备用,任选一台作主用,人为切断市电,主用机组自动启动成功后供电。制造一个故障,使主用机组自动停机备用机组则应自动成功后供电。使市电恢复正常,备用机组应级自动停机。
    如不合格,找出原因,排除故障。两台机组分别为主用,复试三次,如仍有一次不合格,则认为此项不合格。
    5、检查自动化柴油发电机组自动启动功能
    试验方法:接通启动电源,将机组工作方式选择开关搬向自动,送入启动指令,并且人为使机组启动不成功,机组应自动启动三次。
    试验三次,只要有一次不合格,复试次数加倍,若仍有一次不合格,则认为此项不合格。
    6、检查自动化机组的自动补给装置
    试验方法:在控制电路电路完全联结完毕后,将工作方式选择开关搬向自动人为放水放油至低液位,应能自动补给,当液面上升到高液位时补给应能自动停止试验三次,只要有一次不合格,复试次数加倍,若仍有一次不合格,则认为此项不合格。
    7、 检查自动化机组的保护性能
    试验方法:机油压力低、冷却水温度高保护,采取模拟的方法;过电压保护采取调整输出电压的方法;缺相保护采取人为断开一相的方法;过载保护采取加大负载的方法。
    每项保护试验三次,只要有一次不合格,复试次数加倍,若仍有一次不合格则认为此项不合格。
    8、检查自动化机组的冷却水、机油加热
    试验方法:接通电源,水的温度若低于15℃时加热器应加热,当温度达到50℃时加热器应停止加热。
    接通电源,机油的温度若低于15℃时加热器应加热,当温度达到30℃时加热器应停止加热。
    各试验三次,只要有一次不合格,复试次数加倍,若仍有一次不合格,则认为此项不合格。
   
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳