    消防泵运行过程中出现停机的主要原因及其解决方法:
    1、吸程过高
    消除措施:检查消防泵现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
    2、叶轮或管线受堵
    消除措施:检查泵内有无障碍物。
    3、产生空气或入口管线有泄漏
    消除措施:检查消防泵的入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
    4、填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
    消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查泵的润滑情况是否正常。
    5、抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
    消除措施:可增大消防泵的吸入水头,向厂家咨询
    6、底阀或入口管浸没深度不够
    消除措施:向厂家咨询该泵正确的浸没深度,用挡板消除涡流。
    7、水泵壳密封垫损坏
    消除措施:检查消防泵密封垫的情况并按要求进行更换。
   
   
   
   
   