发表人:广州科沃 发表时间:2011/6/3 20:23:00  

 

 本栏论题: 西门子变频器参数调试方法  [3233]

    
    西门子440变频器参数设置方法
   
   
    西门子440变频器数字量输入的参数设置
   
    P0304 400 电动机额定电压设定380V P0010=1
    P0305 15.3 电动机额定电流设定23A P0010=1
   
    P0307 7.5 电动机额定功率设定11KW P0010=1
   
    P0308 0.82 电动机额定功率因素设定0.85 P0010=1
   
    P0310 50 电动机额定频率设定50HZ P0010=1
   
    P0311 1455 电动机额定转速设定1450 P0010=1
   
    P0700 2 变频器通过数字量输入控制起停 (2) 由端子排输入 P0010=1
   
    P0701 1 ON,正向运行
   
    P0702 12 反向运行----选择 2 ON reverse /OFF1(接通反转 / 停车命令1)P706 P707 P708=9
   
    P0703 9 故障确认 P706 9 故障确认
   
    P0704 15 固定频率设定值 (直接选择)高速 对应P1004固定频率设置25 选择16 固定频率设定值 (直接选择 ON 命令)
   
    P0705 15 固定频率设定值 (直接选择)低速 对应P1005固定频率设置12HZ 选择16 固定频率设定值 (直接选择 ON 命令)
   
    变频器维修培训---广州科沃工控
    咨询:13672481122 梁工
   
    P1000 3 变频器频率设定值来源于固定频率 P0010=1
   
    P1001 0 固定频率1 Din1,50HZ
   
    P1004=18HZ 固定频率4(对应P704设置)
   
    P1005=6HZ 固定频率5(对应P705设置)
   
    P1002 45 固定频率2 Din2,6HZ
   
    P1080 2 电动机运行的最小频率 (在此频率时电机的制动器动作)0 P0010=1
   
    P1082 50 电动机运行的最大频率45 P0010=1
   
    P1120 50 斜坡上升时间60 P0010=1
   
    广州科沃—工控维修的120
    www.gzkowo.com
   
    P1121 3 斜坡下降时间10 P0010=1
   
    P1300 0 线性特性的V/f 控制
   
    P2192 50
   
    P3900 3 快速调试
   
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳