注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·求助:PLC与人机界面的连机问题
·准备购屏,不知道如何测试触摸屏有坏点,请教
·TP170A数据电缆的做法?
·三菱FX2N系列PLC可否在运行时运用电脑,人机同时监控
·请赐教:protool和PLCSIM仿真软件如何通讯
·MONITOUCH V8系列人机界面下载线图
·台达L系列变频器接线图
·什么是恒流?什么是恒流电源?
更多..
9921工控博客
教授
·你认为哪一种监控组态软件更适合你?
·设计选用触摸式工业图形显示屏,你首选什么品牌?
·浮法玻璃生产线设备工艺流程构造图(含尺寸)
·LabVIEW常见问题及其解答
·WINCC运行反应慢
·Proface HMI 编程软件问题
· 富士屏可以插入移动图形吗?
·转运站人机界面系统设计
·威纶触摸屏 MT510T双串口应用实例
·一种节省组态软件I/O点数的方法及实现
·组态软件的数据流
·通用组态软件的特点
·监控组态软件在电力功角监测系统中的应用
·力控组态软件入门教程—动画连接(一)
求职:部门主管(大学本科、技术员)
求职:部门主管(大学本科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
EasyView触摸屏论坛分类
全部论题
功能结构
连接设备
软件操作
画面技巧
应用经验
我用永宏PLC 控制 PSW6600 切换画面,控制区为R0,长度为两个字节,状态区为R10开始, 当想切换画面时,将R0改为画面5,然后等待R10变成变成5,再等待30秒,将R0改为6,等待R10变成6,再等待30秒,将R0改为5,如此循环测试。 调试中发现即使PLC将R0改为了5或者6,人机都不能立即响应,有时候1秒内就可以切换,有时确要10秒左右。为什么人机不能立即检测到R0的改变?
以下是关于《用PLC控制PSW6600切换画面,为什么反映很慢?》论题的回复(共4篇)
回复时间:2011/4/8 15:18:00
支持(504) | 反对(508)
学习 学习
回复时间:2011/4/8 18:39:00
支持(604) | 反对(666)
把PLC与触摸屏之间的通信速率改小点,在触摸屏编程软件里面改,改好后下载到触摸屏,但同时也有新的问题产生,那就是通信速度越快则抗干扰能力就差了,这一点要引起注意
回复时间:2011/4/9 12:21:00
支持(678) | 反对(622)
应该不是干扰的问题,因为界面的数值显示元件R0反应很快,但是就算R0显示出来的,屏幕界面也不会变到R0指示的值。做了一个测试,在界面里面在放很多数值显示的元件好,反应就快了,没有放很多数值显示元件的界面,反应就慢。 是不是HITECH 的BUG呢?
回复时间:2011/11/15 9:35:00
支持(492) | 反对(524)
哪个版本的软件?
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
正品原厂整机 威
7寸车载工业平板电脑
诺达佳工业触摸平板电
Baldor交流伺服
HITECH海泰克触
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳