发表人:不是精华我不发 发表时间:2008/6/30 17:16:00  

 

 本栏论题: SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤  [54608]

    打包式发送与接收主要用到SFC15(打包发送)和SFC14(打包接收)。本例以S7-400 为主站,S7-300 为从站为例来说明打包式发送和接收的组态步骤。
   
    先组态从站S7-300。
   
    1、新建项目“打包式发送与接收例”,插入S7-300 站点。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    2、双击“硬件”进入“HW Config”(硬件组态)环境,组态S7-300的硬件(先放入导轨,再放入电源模块,最后放入CPU 模块)。在放入CPU 模块时,会出现“属性-RPOFIBUS 接口 DP”对话框(设置CPU的地址及通信波特率),可以先点击“取消”以后再设置。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    3 、双槽架中的DP 项, 弹出“ 属性- DP ” 对话框。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    4、,点击“常规”标签中的“属性…”按钮,出现“属性-Profibus接口”对话框,设置从站的地址。双击进入下一步
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    5、点击“新建…”,出现“属性-新建子网PROFIBUS”对话框,设置传输传输的波特率及配置文件(DP)。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    6、点击两次“确定”,重新回到第三步的画面。点击“工作模式”标签,选择为“DP 从站”模式。设置从站的地址
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    7、点击“组态”标签,进行通信接口数据区的组态。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    8、点击“新建…”按钮,先组态输入数据区。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
   
    9、点击第7 步中的“新建…”,组态输出数据区域。
    地址类型选择输入一致性选择全部以上选择完后点击确定
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    10、从站S7-300 发送和接收数据区组态完后如下图所示:
    地址类型选择输出,一致性选择全部,以上选择完后后确定
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
   
    从站组态完毕,再组态主站。
   
    11、和组态从站一样,先组态主站S7-400 的硬件。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    12、在组态CPU 模块时,会自动弹出“属性-PROFIBUS 接口”,点击子网中已有的PROFIBUS(1),再点击“属性…”,设置通讯参数(波特率和配置文件)。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    13、从站S7-300 挂于主站网络中。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
   
    14、从站挂于主站网络后,会自动弹出“DP 从站属性”窗口,点击“连接”标签,已经组态的所有未连接的从站显示在列表中。
    鼠标按住此处,拖至PROFIBUS 图标,已经组态的从站(未连接)
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    15、选中要连接的从站,再点击“连接”按钮,显示连接完成后的状态信息。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    16、点击“组态”标签,组态主站的数据接收和发送区。
    连接状态信息
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    17、选中第一行,点击“编辑...”按钮,组态主站的数据发送区。组态完后,点击“确定”。
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
   
    18、同样,选中第16 步中的第二行,组态主站输入数据区的地址。组态完的结果如下。和从站地址类型相对应,选为输出
    和从站一样
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
   
    至此,主站和从站的数据接收和发送区已经组态完毕,其对应关系如
    下:
    主站 从站
    QB0~QB4 IB0~IB4
    IB0~IB6 QB0~QB6
    在从站中编写的程序范例如下:
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    主站的输出和
    输入数据区(上
    输出下输入)
    从站的输出和
    输入数据区(上
    输入下输出)
   
    主站中编写的程序范例如下:
   
   

SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤


   
    符号说明:
    LADDR 组态数据区的首地址(必须以十六进制格式输入地址)
    RET_VAL
    如果在激活功能期间出现错误,则返回值将包含一个错
    误代码。
    RECORD
    已读取的用户数据的目标区域。必须与用STEP 7 为选定
    模块配置的长度完全相同
   

以下是关于《SFC15(发送)和SFC14(接收)组态步骤》论题的回复(共16篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:qyh1967 

 回复时间:2025/5/21 9:14:00

支持(4) | 反对(4)

 

    谢谢!

 共2页  第2页   首页  页次: 1  2      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳