 本栏论题: 一台施耐德ATV-28系列变频器实现多台电机顺序启动及多台电机同时控制,是否可以?  [4641]

    用一台施耐德ATV-28系列变频器实现多台电机顺序启动及多台电机同时控制,是否可以?变频器进口接触器保护与出口接触器保护有何区别?变频器与电机之间到底可不可以加接触器?
   
   
   
   

以下是关于《一台施耐德ATV-28系列变频器实现多台电机顺序启动及多台电机同时控制,是否可以?》论题的回复(共6篇)

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/26 20:44:00

支持(419) | 反对(325)

 

    回复:帮帮我!

    一台大功率变频器可以带动多台小功率电机,要求:
    1、功率
    2、小电机都要安装热继电器
    另外,只能同时启动、调速和停止,其余都太危险了。
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/26 20:45:00

支持(385) | 反对(717)

 

    回复:帮帮我!

    我曾帮别人做过同事启动14台电机,同时与备用变频器切换,所以我认为完全可以实现
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/26 20:41:00

支持(475) | 反对(573)

 

    回复:帮帮我!

    1、一台变频器控制多台电机顺序启动和同时控制是无法同时实现的。
    2、入接触器时没有必要的,出的接触器载同时控制时仅在变频器停机时有作用,应为停机时会出现发电机现象,为避免电机被烧,停机时接触器脱开。如果一拖一的话,这台接触器也没有必要要
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/26 20:43:00

支持(685) | 反对(478)

 

    回复:谢谢,再请教一下!

    那如果用一台额定15KW变频器控制8台1.5KW电机,电机分别手动启、停可不可以?
    刚开始接触变频器,有什么资料比较全面,可以参考?
   
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/26 20:44:00

支持(420) | 反对(1011)

 

    回复:不可以!太危险!要烧电机的!要停一起停!

    
   
   
   

回复人:i1i1i1 

 回复时间:2010/10/30 11:46:00

支持(352) | 反对(450)

 

    专业欧派克、西門康、三菱、富士、泰科等功率模块销售!
    -------------------------------
    利玛电子(新加坡)有限公司-模块销售部
    TEL :136-8239-6505、0755-8250 8350
    QQ :426783987 (刘成 深圳)
    MSN :szlima@hotmail.com
    E-Mail :szlima@hotmail.com
    Http:www.limaworld.com
    -------------------------------

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳