发表人:江湖一夜游 发表时间:2011/11/26 9:45:00  

 

 本栏论题: 变压器特殊噪声  [1149]

    
      由于负载和周围环境温度的变化,油枕的油面线发生变化,因此,水蒸气伴随空气一并被吸入油枕内,凝成水珠,促使内部氧化生锈。随着积聚程度加剧,铁锈会落到油枕的下部。铁锈通过油枕与油盖的连通管,堆积在部分铁轭上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。这还会导致变压器运行油中机械杂质增多,恶化油质。处理方法:油枕与集泥器的清洁是同时进行的,应根据变压器的负荷情况、温升状况来决定。使用经验证明,两年清洁一次为好。
   
      集泥器装在油枕的下部,用于收集油中沉淀下来的机械杂质和水分,保持运行油有良好的绝缘强度。卸下集泥器(放油阀)后,油会自动流出,至流完为止。然后再打开油枕法兰盘,用清洁干燥的手巾堵塞油枕与油盖连接管的上口径处,以防油枕里的异物通过连接管进入变压器油和器身内。否则,异物会降低变压器运行油的绝缘强度,使油质急剧恶化,并且变压器会发出沉闷“噼啪”声,酿成重大设备事故隐患。因此,决不能掉以轻心。如油枕上部无油部分与空气接触氧化生锈,可用钢丝刷清除枕壁上堆积的机械杂质和油泥铁锈擦试干净,先用换下的废油清洗,再以合格变压器油冲洗两次至彻底清洁为止。清洁工作完毕,立即组装还原,再按第2条中的方法加油。
   
   