变压器渗漏油是一直难以彻底消除的问题,由于制造工艺、焊接技术、密封部件老化、意外磕碰等问题都均可能导致渗漏油问题发生。该问题不仅会造成变压器油的浪费,更会严重威胁设备安全运行,若处理不及时,可能引发火灾、绕组烧毁等重大安全事故。因此,掌握科学有效的渗漏油治理方法,在问题发生第一时间精准处置,对保障变压器稳定运行至关重要。本文将结合实际治理需求,系统梳理变压器渗漏油的综合治理措施,为现场运维提供参考
一、传统渗漏油治理措施
传统治理措施主要针对焊缝砂眼渗漏和密封部件渗漏两类核心问题,虽应用场景有限,但仍是基础治理手段,需严格把控操作规范。
(一)变压器焊缝砂眼漏油补焊措施
补焊堵漏是处理变压器壳体焊缝砂眼渗漏的常用方法,但操作过程中需重点关注安全性与后续影响,避免因操作不当扩大故障范围。具体操作需根据渗漏位置调整方案:若渗漏点位于油箱上部,仅需排出少量变压器油即可开展焊接;若渗漏点处于油箱下部,考虑到吊芯放油成本高、受现场条件限制,可采用带油焊接方式。需注意的是,带油补焊仅适用于漏油不显著的场景,若渗漏较为严重,应先采用抽真空排油法制造负压环境后再进行焊接,且负压真空度需控制在内外压力相等的范围,防止吸入铁水影响焊接质量。
焊接前,必须将施焊部位的油迹彻底清除,建议采用碱水冲洗后擦干,确保焊接面洁净;施焊过程中需严格规避穿透风险与火灾隐患,确保施焊部位始终处于油面以下,并采用断续、快速点焊的方式,将单次燃弧时间控制在10s~20s内,严禁长时间连续焊接。针对渗漏较为严重的孔隙,可先采用铁线堵塞或铆接加固后再施焊;若施焊部位靠近密封橡胶垫圈等易损部件,需提前采取冷却防护措施,避免高温损坏周边部件。
(二)变压器密封部件渗漏油治理措施
变压器密封部位渗漏油多由橡胶垫老化损坏、紧固螺栓松动导致,优先通过螺栓预紧方式排查处置,若预紧后仍存在渗漏,需及时更换密封垫片。更换过程中需注意:密封橡胶的承压面积需与螺钉紧固力相匹配,确保垫片能够被均匀压紧;更换油塞橡胶密封环时,应先关闭该部件各进口处的阀门和通道,在保持部件自身负压至大量出油的状态下完成更换操作。此外,密封件需具备优良的耐油性、抗老化性能以及良好的弹性和机械性能,应尽量避免使用石棉盘根、软木垫等性能较差的密封材料。
值得注意的是,传统治理方法无论是停机放油后的重新密封还是补焊,均存在费时费力、影响生产连续性的弊端,已逐渐难以满足企业高效运维的需求;而普通胶粘剂堵漏因耐油性差、治理效果不稳定,也无法作为长期解决方案。在此背景下,高效、便捷的新型在线治理技术成为企业运维的迫切需求。
二、在线治理:索雷碳纳米聚合物材料技术
采用索雷碳纳米聚合物材料治理变压器的各种渗漏,是目前解决变压器渗漏点最有效的方式,利用碳纳米聚合物材料特有粘结力,良好的耐油性、抗老化性能等综合性能实现在线渗漏油治理,治理效率高,不需要对设备拆卸,低压区不用停机即可进行治理,高压区需要停机治理,不需要放油,带压即可操作。在治理变压器渗漏过程中不需要专门的工具,操作简便易上手,具体步骤如下:
A:清除现场残存的油泥油污,露出需要治理的渗漏点并检查漏油情况;
B:用磨光机对漏油点附近进行打磨清理,去除表面油漆层露出金属;
C:用无水乙醇清洗漏油点附近的金属表面;
D:调和SD2240碳纳米聚合物材料对漏油点进行快速封堵;
E:SD2240材料固化后观察漏点,确保没有变压器油渗出;
F:调和SD7111B碳纳米聚合物材料对治理部位进行加固二次保护,保证治理的有效性和使用寿命
三、变压器渗漏油治理案例
索雷工程师曾针对某企业220KV变电站1#主变压器顶部铁芯接地位置的焊缝及螺栓孔渗漏油问题开展现场治理。结合现场勘查结果与企业提供的设备信息,最终确定采用索雷SD2240快速固化材料与SD7111B金属修复材料组合方案,全程仅用3小时便彻底解决了该部位的漏油问题,经后续观察验证,治理部位无复漏现象,设备恢复正常使用状态,充分体现了该技术高效、精准的治理优势。
综上,变压器渗漏油治理需结合渗漏类型、现场条件及生产需求选择适配方案。传统补焊与密封件更换技术适用于简单渗漏场景,而索雷碳纳米聚合物材料技术则为复杂渗漏、在线应急治理提供了更优解。现场运维中,应根据实际渗漏情况科学选择治理方案,严格遵循操作规范,确保治理效果,保障变压器安全稳定运行。
|