·N:N网络编程实例
·三台S7-200 CPU224如何实现PPI网络通讯?
·PNP与NPN型传感器区别
·PLC系统需要几种保护措施
·成为编程高手的八大奥秘
·测试输出继电器的移位程序
·天然气管道球阀的维护及故障排除技术
·电动球阀是如何控制阀的开度??
更多..
生活完全自动化工控博客
技术员
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·蓄热式马蹄焰玻璃窑炉结构图
·S7-200 PC/PPI通讯线如何与USB接口通讯
·把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?
·西门子PLC计时器不按设定时间计时。
·S7-300 315-2DP故障原因求助
·物体大小检测控制
·GE Fanuc GMR在海上石油平台的应用
·step7项目中符号表的操作
·iFIX主要软件模块和应用程序
·plc点
·PLC冗余控制系统
·PLC对电源的处理
·PLC及InTouch在杭州九溪水厂的应用
·CPM1A在翻坯及升降分配器上的应用
·基于PLC的智能PID算法在延伸率控制中的应用
诚聘:电气工程师(软件编程)
求职:工程设计(大学本科、助理工程师)
求职:工程设计(大学本科、在校大学生)
求职:软件编程(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
AB PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
双相计数的作用在那里?高手明示!
以下是关于《高速计数器》论题的回复(共12篇)
回复时间:2005/3/1 10:42:00
支持(1180) | 反对(1642)
回复:什么场合下,选用双相计数(相位差计数) 我知道双相计数就是相位差计数,但不知道如何用
我知道双相计数就是相位差计数,但不知道如何用
回复时间:2005/3/5 14:32:00
支持(1425) | 反对(1273)
回复:在往返长度一样运动中,用相位差计数,可以节省一个接近开关 如果用单相计数,在起始位置,必须要有一个接近开关(或行程开关),用来校正,设备返回到起始位置。 用位差计数,就不必要了。
如果用单相计数,在起始位置,必须要有一个接近开关(或行程开关),用来校正,设备返回到起始位置。 用位差计数,就不必要了。
回复时间:2005/3/2 11:14:00
支持(1181) | 反对(1163)
回复:比如:判断电机旋转方向;往返位置定位;等等,都必须采用相位差计数
回复时间:2005/2/28 12:15:00
支持(1045) | 反对(1033)
回复:区别很大! 单相计数只能增计数,或者减计数,二者只能选者其一。 双相计数既可以增计数,也可以减计数。plc通过两相的相位差判断。 光电编码器的A、B相相位相差90度。机械旋转方向不同,plc就能判断哪相在前,哪相在后。A相在前,A相计数,为增计数,B相在前,B相计数,为减计数。 双相计数(相位差计数)在定点定位控制中,有很大的灵活性,可增、可减。 单相计数只能用在单一方向的计数,比如定长控制,而且不需要校正。
单相计数只能增计数,或者减计数,二者只能选者其一。回复时间:2007/11/28 15:07:00
支持(1127) | 反对(1349)
没用过单相的,不过看选型手册里是双相的可以增加减少脉冲数,可以控制电机的前进和后退。如果是单相的,可能只能用作某个运动的累计值。
回复时间:2010/2/25 14:48:00
支持(1004) | 反对(934)
学习了
回复时间:2010/3/15 16:08:00
支持(979) | 反对(920)
不知双向计数可以定为电机旋转角度么?
回复时间:2010/4/28 9:48:00
支持(1036) | 反对(857)
所谓双向就是可增可减,具体应用那就广泛了
回复时间:2011/2/1 15:24:00
支持(1286) | 反对(1050)
双向就是可增可减
回复时间:2011/11/22 18:07:00
支持(1374) | 反对(945)
可以进行加减计数
回复时间:2012/3/30 18:29:00
支持(791) | 反对(971)
记不住了,应该不复杂
回复时间:2015/1/19 10:21:00
支持(778) | 反对(779)
电机转向控制可以使用
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
旋转编码器T38编码
Baldor控制器P
三菱PLC-FX3U
LS 变频器
提供Honeywel
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳