一、关于485总线的几个概念:
1、485总线的通讯距离可以达到1200米。
根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
2、485总线可以带128台设备进行通讯。
其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
二、必须严格按照施工规范施工
在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
5、为避免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起。
三、推荐几种调试方法:
在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法。
1、共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
2、终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
3、中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。
4、单独拉线法: 单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
5、更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。
6、笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。
四、建议和忠告
采用485总线结构常见的几种通讯故障有下面几种。
1、通讯不上,无反应。
2、可以上传数据,但不可以下载数据。
3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。
4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。
为减少通信故障提出下面几条建议和忠告供参考。
1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
2、门禁厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会要求485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器。
3、严格按照485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。
4、对线路较长、负载较多的485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。
5、如果通讯距离过长, 如超500米,建议采用中继器或485HUB来解决。
6、如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用485HUB来解决问题。
7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。
|
|
以下是关于《485总线可靠性的应用研究》论题的回复(共53篇,分6页显示) |
|
回复人:zgl01 |
回复时间:2011/4/25 21:23:00 |
|
|
|
|
回复人:qe |
回复时间:2011/6/1 8:44:00 |
|
|
|
|
回复人:岁月无情 |
回复时间:2011/7/27 19:52:00 |
|
|
|
|
回复人:gongjianbo |
回复时间:2011/8/5 19:45:00 |
|
|
|
|
回复人:siemens512 |
回复时间:2012/12/9 20:50:00 |
|
|
|
|
回复人:137666532 |
回复时间:2013/1/21 11:00:00 |
|
|
|
|
回复人:杭州瑞菱自动化 |
回复时间:2013/4/19 17:06:00 |
|
|
杭州临安瑞菱自动化设备有限公司位于风景优美、交通便捷的杭州临安。瑞菱自动化是一家专业代理日本三菱电机(MITSUBISHI)、欧姆龙(omron)、台达,易能电气,无锡信捷等系列产品 (一级分销商)。公司长期致力于工业电气化自动控制化领域的产品推广和技术开发。产品广泛应用于冶金、石油、化工、纺织、印染、煤炭、造纸、喷涂及机械自动化等领域,产品齐全,备有大量现货,能为客户提供从设计、选型、定货到安装调试等一条龙服务。
瑞菱自动化拥有销售、技术人员30多名,销售网络遍布全球,与国内外数百个地区建交了业务往来,依靠品质第一,服务至上的服务理念,瑞菱自动化一路走来,逐渐茁壮成长。我们始终保持着三菱工控产品的极大量库存,能迅速满足国内外用外对三菱等工控产品的各种需求,同时有专业的技术代表为客户提供三菱等工控数控产品的专业技术咨询、培训和质保期内的免费三保(保质、保修、保用)、质保期外的长期有偿维护等技术服务。
公司经过多年发展,以良好的信誉,受到同行及用户的广泛好评,并已成为国内较大和较有实力的批发商及配套供应商之一。欢迎广大新老客户来电垂询,我们将竭诚为您提供优质服务。
库存优势产品:
本公司为三菱电机在大陆的一级分销商,拥有很优势的价格与很庞大的库存,可以确保客户准时交货。
FX3U全系列主机:FX3U-16MT、FX3U-16MR、FX3U-32MR、FX3U-32MT、FX3U-48MR、FX3U-48MT、FX3U-64MT、FX3U-64MR、FX3U-80MR、FX3U-80MT、FX3U-128MR、FX3U-128MT等
FX2N全系列主机:FX2N-16MR、FX2N-16MT、FX2N-32MR、FX2N-32MT、FX2N-48MR、FX2N-48MT、FX2N-64MR、FX2N-64MT、FX2N-80MR、FX2N-80MT、FX2N-128MR、FX2N-128MT等
FX1N全系列主机:FX1N-14MR、FX1N-14MT、FX1N-24MR、FX1N-24MT、FX1N-40MR1、FX1N-40MT、FX1N-60MR、FX1N-60MT等
FX1S全系列主机:FX1S-10MR、FX1S-10MT、FX1S-14MT、FX1S-14MR、FX1S-20MR、FX1S-20MT、FX1S-30MR、FX1S-30MT等
FX2NC系列主机:FX2NC-16MT、FX2NC-32MT、FX2NC-48MT、FX2NC-64MT、FX2NC-96MT等
GT1000三菱触摸屏:GT1050-QBBD-C、GT1150-QBBD-C、GT1055-QSBD-C、GT1030-LBD、GT1020-LBL、GT1265-VNBA、GT1275-VNBA-C、GT1565-VTBA、GT1575-STBA、GT1565-STBD、GT1575-STBD、GT1572-VNBA、GT1572-VNBD、GT1662-VNBD、GT1595-XTBA、GT1585-STBA、GT1695M-XTBA等
E700系列变频器:E740-0.75K、E740-1.5K、E740-2.2K、E740-3.7K、E740-5.5K、E740-7.5K、E740-15K、E720-0.4K、E720-0.75、E720-1.5K、E720-2.2K、E720-3.7K、E720-5.5K、E720-7.5K、E720-15K等
A700系列变频器:A740-0.4K、A740-0.75K、A740-1.5K、A740-2.2K、A740-3.7K、A740-5.5K、A740-7.5K、A740-15K、A740-18.5K、A740-22K、A740-30K、A740-55K、A740-75K、A720-0.4K、A720-0.75K、A720-1.5K、A720-2.2K、A720-3.7K、A720-5.5K、A720-7.5K、A720-15K、A720-18.5K……等
F700系列变频器:F740-0..75K、F740-1.5K、F740-2.2K、F740-3.7K、F740-5.5K、F740-7.5K、F740-15K、F740-18.5K、F740-22K、F740-30K、F740-55K、F740-S75K、F740-S90K、F740-S110K……F740-S630K、F720-0.75K、F720-1.5K、F720-2.2K、F720-3.7K、F720-5.5K
MR-J2S系列放大器:J2S-10A 、J2S-20A、J2S-40A、J2S-60A、J2S-70A、J2S-100A、J2S-200A、J2S-350A、J2S-500A、J2S-700A等
HC-KFS系列电机:KFS053、KFS13、KFS23、KFS43、KFS73、SFS52、SFS102、SFS202、SFS202、SFS202、SFS352、SFS502等。
MR-J3系列放大器/电机:J3-10A、J3-20A、J3-40A、J3-60A、J3-70A、J3-100A、J3-200A、J3-350A、J3-500A、J3-700A /HF-KP13、HF-KP23、HF-KP43、HF-KP73、HF-SP52、HF-SP102、HF-SP202、HF-SP352、HF-SP502、HF-SP702等
MR-E系列伺服放大器/电机:MR-E-10A-KH003、MR-E-20A-KH003、MR-E-40A-KH003、MR-E-70A-KH003、MR-E-70A-KH003、MR-E-100A-KH003、MR-E-200A-KH003、MR-E-200A-KH003/ HF-KN13J-S100、HF-KN23J-S100、HF-KN43J-S100、HF-KN73J-S100、HF-SN52J-S100、HF-SN102J-S100、HF-SN152J-S100、HF-SN202J-S100等。
三菱张力、磁粉好价格
另公司代理易能变频器杭州总代理,无锡信捷杭州总代理,威纶触摸屏、普罗菲司触摸屏、台达变频器、欧姆龙系列产品价格非常有优势。
更多详询请致电:
办公电话:86 0571 63616123/ 56703218
移动电话:童小姐 15168214393
传真:86 0571 6366 6349
QQ:1955488805 邮箱:1955488805@qq.com 网址:http://www.rlgk.cn
办公地址:浙江省杭州市临安市锦城街道小王子路243-255号
仓库地址:浙江省杭州市临安市锦城街道临东小区3-202
|
|
|
回复人:投资区 |
回复时间:2013/12/27 11:44:00 |
|
|
EIA于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。
|
|
|
回复人:minfengju |
回复时间:2013/12/30 11:21:00 |
|
|
