发表人:liuli250 发表时间:2010/9/27 13:49:00  

 

 本栏论题: 《变频恒压供水系统设计四大误区》视频讲座   [5100] 
    本讲座由西安理工大学自动化学院教授,深圳市节能协会理事,深圳市自动化学会理事、高级顾问,深圳市万佳明科技有限公司总工程师张文修教授主讲。
    课程以变频恒压供水系统为例,对目前变频器应用系统设计中的诸多认识误区进行了分析并提出相应的解决方案,指出了当前诸多变频节能改造工程中的一些常见错误做法,同时批驳了目前一些出版的书刊中的观点,本课程的主要培训对象是变频器应用系统的设计人员,变频恒压供水系统的使用维护人员以及任何想深入学习和了解变频节能应用技术的朋友。本课程中提出的一些观点可能跟你以前一直认为是正确的观点不一致(这种观点还很可能是一些专家所持的观点或者是以往你从书中学到的东西),甚至可能颠覆你对变频技术应用的一些传统看法,这正是这套课程的可贵之处,它为“别人都是这样用的,我也一直这样用,这样用就肯定没错”这样的思维敲了一记警钟,无论你对本课程的观点赞成与否(实际上课程中的一些观点的确是有可能引起争论的),只要你认真学习并真正理解了这套课程,它就会帮你建立一套正确的理论与经验再结合实际来分析和解决问题的思维方法,有句话说得好:“为什么你不是专家,不是因为你缺乏知识,而是因为你没有专家的头脑”。(注:本课程无书面教材)
   
    课程基本内容
     
    如果您对以下问题疑惑不清或者您的答案是“是”,那么建议您尽快学习本课程:
    1、恒速泵供水,在流量变化时,消耗功率是不变的吗?消耗功率与流量成比例变化吗?
    2、变频恒压供水,转速与流量是成比例变化吗?消耗功率是与流量的三次方成比例关系吗?
    3、变频恒压供水,压力传感器安装的位置与节能没有关系吗?
    4、变频恒压供水反馈控制用PID调节是多年的传统方法,这种方法没有问题吗?
    5、供水系统流量变化时用一台泵供水与用多泵并联根据流量变化并联泵数自动切换消耗功率是一样的吗(多泵总容量与单泵基本相同)?
    6、变频恒压供水多泵并联必须所有泵都要变频吗?只有一台泵变频,其它工频是不允许的吗?所有并联泵同时变频节电率是最高的吗?
    7、恒速泵改为变频恒压供水后,节电数就是恒速泵的额定功率减去调速到下限值时消耗的功率差?
    8、变频恒压供水比高位水箱供水节电吗?
    本课程包括以下学习内容:
    供水系统节能改造必须遵循的原则。
     
    供水系统的特点及对加压泵的要求。
     
    单泵恒速改为变频调速恒压供水为何取得显著的节能效果?
     
    高位水箱(塔)供水改为变频恒压供水方式的利弊分析。
     
    气压罐供水改成变频恒压供水的利弊分析。
     
    压力传感器的位置与节能。
     
    供水系统用PID调节器的缺点和改进方法。
     
    多泵并联,还用变频恒压供水方式,是否所有泵都要用变频?
   
   
    >>详情<<

以下是关于《《变频恒压供水系统设计四大误区》视频讲座 》论题的回复(共23篇,分3页显示)

 共3页  第2页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:baiguojie

 回复时间:2011/7/11 14:48:00

 

    我也想要,网上的都收费。。。。。
   

回复人:zjw991017

 回复时间:2011/8/9 10:42:00

 

    谢谢

回复人:东莞市虎门技星机电

 回复时间:2011/12/21 15:22:00

 

    东莞市虎门技星机电经营部.本公司成立于2005年4月,以诚信经营销售维修二手安川伺服,松下伺服,三菱伺服。维修各品牌伺服控制器,伺服马达,(安川,松下,三菱,三洋,法那克,BAUMULLER鲍米勒 西门子),专业维修曝光机点灯器BDE-802A XPS-50RA PL7500RS回收各品牌伺服,本公司网址:www.jixingjd.com 0769-85238193 13332689397赵小姐,QQ:582007651 15812847282蓝先生

回复人:miaolei123

 回复时间:2011/12/22 18:54:00

 

    下载

回复人:wyg990

 回复时间:2012/5/5 17:22:00

 

    下载

回复人:ljylgyn

 回复时间:2012/5/17 6:31:00

 

    谢谢

回复人:minfengju

 回复时间:2013/12/30 11:22:00

 

    一、关于485总线的几个概念:
    1、485总线的通讯距离可以达到1200米。
    根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
    2、485总线可以带128台设备进行通讯。
    其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
    3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
    这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
    二、必须严格按照施工规范施工
    在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
    1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
    2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
    3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
    4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
    5、为避免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起。
    三、推荐几种调试方法:
    在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法。
    1、共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
    2、终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
    3、中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。
    4、单独拉线法: 单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
    5、更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。
    6、笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。
    四、建议和忠告
    采用485总线结构常见的几种通讯故障有下面几种。
    1、通讯不上,无反应。
    2、可以上传数据,但不可以下载数据。
    3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。
    4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。
    为减少通信故障提出下面几条建议和忠告供参考。
    1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
    2、门禁厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会要求485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器。
    3、严格按照485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。
    4、对线路较长、负载较多的485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。
    5、如果通讯距离过长, 如超500米,建议采用中继器或485HUB来解决。
    6、如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用485HUB来解决问题。
    7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。
   
    春水堂

回复人:njrok

 回复时间:2014/3/31 12:42:00

 

    不错,又学习了!

回复人:laq

 回复时间:2014/11/27 21:33:00

 

    认真学习

回复人:悠悠苍穹

 回复时间:2015/3/10 15:06:00

 

    学习了!!感谢!!

 共3页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关技术论坛:
     相关企业新闻:
     相关资料下载:

深圳市天地华杰科技有限公司北京公司

联系地址:北京市东城区东四三条65号      邮政编码:100010

联系电话:010-67737811      传真:010-67759178      电子信箱:61305608@163.com       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持