发表人:PBS5C |
发表时间:2013/11/27 13:01:00 |
|
|
| 本栏论题: |
PLC故障灯SF亮的原因? [3275] |
| 各位有谁PLC故障灯SF亮的原因?请帮忙,谢谢<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
|
以下是关于《PLC故障灯SF亮的原因?》论题的回复(共12篇,分2页显示) |
|
回复人:lane445432 |
回复时间:2013/12/9 17:29:00 |
|
|
|
系统内部软件发生故障,有可能是网络连接不畅,或是一些附属设备与PLC的通讯出现问题!!!具体的我也不太清楚了!!!!<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:sym1116 |
回复时间:2013/12/19 10:15:00 |
|
|
|
SF(红色):硬件或软件错误
解决方法:
1、在线查看CPU诊断消息可判断故障的原因。
2.、SF灯亮可能的原因:
1)、模板与机架没有安装牢固。
2)、前连接器与模板没有安装牢固。
3)、电源未正确接入或者松动。
4)、STEP7中的硬件组态设置不正确。
5)、远程站地址与实际不符。
6)、程序中设置定时或者超出实际范围等错误。
3、具体情况还得看CPU诊断消息后才能进一步判断。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:liaoxibei |
回复时间:2014/1/20 8:15:00 |
|
|
|
很好啊<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:冬立自动化技术 |
回复时间:2014/5/27 9:32:00 |
|
|
|
学习下
冬莅自动化技术(上海)有限公司是一家集研发、生产、代理、销售于一体的技术实业型企业。公司多元化发展,一方面致力于国产旋转编码器的研发、生产,根据应用情况,推出了编码器配套显示仪表及直线位移传感器产品,依靠雄厚的技术力量及完善的售后服务已在港口、起重、冶金、水利、轻工设备等行业广泛应用;另一方面在自主产品做出、做好、做大的同时,和进口品牌也是多方面合作,如德国海德汉(HEIDENHAIN)、德国FRABA、法国施耐德、法国艾迪克等,凭借良好的支持服务及供应渠道,已得到广大客户的信赖与支持,同时也获得了进口品牌的优质代理商资格。公司本着让客户能用、用好、用佳的原则,实现公司的经营理念:没有最好的产品,只有最适合的产品!(http://www.shdongli.cn)<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:好龙2015 |
回复时间:2015/8/21 13:59:00 |
|
|
|
ok<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:zhaokaishu |
回复时间:2017/2/17 20:39:00 |
|
|
|
回复时间:2017/2/17 20:44:00 |
|
|
|
回复人:hm7922 |
回复时间:2020/3/1 9:41:00 |
|
|
|
1、可以查看CPU中的故障信息,根据故障原因来解决问题
2、如果CPU下面挂有其它站,如果站的通信中断SF也会出现红灯
3、如果IO模块故障,SF也会出现红灯<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:学军 |
回复时间:2020/9/9 12:28:00 |
|
|
|
你说的是三百的还是两百的<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:rdhhzjz6 |
回复时间:2020/12/17 7:50:00 |
|
|
|
学习了<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|