发表人:ptr |
发表时间:2003/7/15 5:33:00 |
|
|
| 本栏论题: |
子程序连手动、自动都无法做到!可能吗?我发现的确是这样的!谁能解决它。为什么!为什么! [14037] |
我刚刚编了个程序,用s7-200做的,需要手动、自动功能,我用子程序编写。
突然发现,子程序断开切换后,输出q0.0无法切断,我用的是输出线圈的方法。定时器也不复位,计时不回零。这是为什么。
即使我用置位、复位的功能可以做到q0.0的正常运转(这样做实在是太麻烦了)。但是,计时器怎么让他回零呢。
都说子程序能够编写手动、自动状态。这怎么可能呢。
为什么!为什么!为什么! |
|
以下是关于《子程序连手动、自动都无法做到!可能吗?我发现的确是这样的!谁能解决它。为什么!为什么!》论题的回复(共23篇,分2页显示) |
|
回复:子程序连手动、自动都无法做到!可能吗?我发现的确是这样的!谁能解决它。为什么!为什么!
顶,我把子程序的问题都顶起来,
|
|
|
回复:看你怎么做
所有子程序切换前,必须首先复位原来子程序的状态,就是执行一次初始复位,否则,就不行.
|
|
|
回复:这个问题我过去也困惑过,其实是对plc的扫描机制缺乏了解。能懂它,自然就明白了
好好学吧
|
|
|
回复:子程序在手动、自动下不能工作
这位先生,S7-200PLC我没用过,我用过三棱和OMRON的PLC,你所说的现象有点不可能,我个人认为你可能是初始化程序没有写好,我建义你检查一下初始化程序和子程序调用指令。
|
|
|
回复:请各位老师明确指示,plc的手动/自动程序到底如何编制!!!
|
|
|
回复:要多实践,少一些道听途说。你的问题最有说服力。子程序仅仅用于分段、初始设置。不能用于手动、自动切换的
|
|
|
回复:子程序不具有手动/自动功能的切换能力,它在手动/自动程序中,仅起辅助功能,也就是程序的分块,是程序便于理解。
|
|
|
回复:就那样简单吗?
子程序的功能就这些,未必!
讨论讨论
|
|
|
回复:建议借用顺序继电器指令实现手动、自动功能。子程序适用于初始化设置、数据的传送。
|
|
|
回复:顺序控制是对功能块的控制,是否使用,plc都刷新。子程序是工作时刷新,不工作时不刷新。ok?
|
|
|