发表人:leonn123 |
发表时间:2002/11/2 0:04:00 |
|
|
| 本栏论题: |
求教220V6KW的电加热器启动除了用接触器,短路器,还应有什么样的保护措施 [4605] |
|
以下是关于《求教220V6KW的电加热器启动除了用接触器,短路器,还应有什么样的保护措施 》论题的回复(共10篇) |
|
回复:使用硅元件,哪一种熔断器都没办法!
使用硅元件,哪一种熔断器都没办法!
|
|
|
回复:时间问题!
硅元件从过流到损坏一般不超过10ms(IGBT:100us),溶断器都超过了这个时间。
|
|
|
回复:我们单位的电炉加热,都是快熔烧了,很少可控硅,只要可控硅选择适当,没有问题
|
|
|
回复:用快速熔断器没问题
用快速熔断器没问题,只是在选用双向可控硅时电流选大些,如6KW电加热器,可选用50A双向可控硅,30A快速熔断器.
|
|
|
现在时常上都用SCR(相位控制器),附带的BUSSMAN的保险丝可以很好的保护负载短路对可控硅的影响.我司就是生产这方面产品的.
|
|
|
必须安装专业级加热器断线报警器。接触器的用UL3 或者UL3A。 UL3A 带485通讯,断线报警 过流报警 接触器直通报警 加热器限时报警 漏电报警。
|
|
|