发表人:templar 发表时间:2002/10/28 9:48:00  

 

 本栏论题: 请问OMRON PLC与触摸屏的连接  [4156]

    我用的是digital的GP577R触摸屏,与OMRON的C200HE-CPU42,CQM1H-CPU51,CPM2A-60CDR连接都连不上,用RS232接口直接连,哪位有过成功连接的先例吗?
   
   
   

以下是关于《请问OMRON PLC与触摸屏的连接》论题的回复(共4篇)

回复人:prety 

 回复时间:2002/10/28 21:26:00

支持(591) | 反对(609)

 

    回复:应该是gp的通讯设定问题

    
   
   
   

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2002/10/28 11:59:00

支持(484) | 反对(611)

 

    回复:通讯设置是否正确!

    速率:19.2k
    数据位:7位
    停止位:2位
    偶校验
    通讯格式:RS232C
   
   
   
   

回复人:templar 

 回复时间:2002/10/29 10:32:00

支持(518) | 反对(495)

 

    回复:通讯设置是否正确!

    是这个原因,多谢了!
   
   
   

回复人:xioyongfen 

 回复时间:2008/12/2 20:18:00

支持(601) | 反对(587)

 

    我用的是北京昆仑通态的触摸屏与OMRON的C200HE-CPU42,我也连不上,连上后有 什么指示吗?

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com