注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·S7-200常见问题之一
·FP2I/O地址定义举例
·S7-300 PLC如何进行日期比较
·S7-200通过以态网通讯的问题
·PLC现场工程师工作指南
·再次请教:如何屏蔽PLC输出点?
·关于柴油机发电机组56个技术问答
·JCT 604-1995 浮法玻璃退火窑标准 下载
更多..
史迪文工控博客
技术员
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·富氧燃烧速度
·关于识别系统,请高手赐教
·玻璃熔窑安装中的几个技术问题
·浮法玻璃生产线模型图
·wicc与S7-300R的CPU通讯的的方法
·单晶炉控制
·SI7 配置
· 大型发电机冷却方式的发展及特点
·科技全球化
·我想学习PLC
·SIMATIC S7系统安装——S7-400前连接器的接线
·小型PLC中宏的适用及相关系统软件改进设想
·PLC监控系统在水厂加压站中的应用
·EX系列PLC的维修
·在PLC中实现单按钮控制启动/停止的方法
求职:电气维护(中专、技工)
求职:部门主管(大学本科、工程师)
求职:电气安装(大学专科、技师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
PLC论坛(非专题)分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
1. PLC可能正在使用一个自供电的传感器,或使用两个独立的电源分别用于CPU的扩展模拟量输入模块和传感器。两个电源的地之间没有互相连接。这就导致了一个高的波动的共模电压,影响模拟量输入的值。 2. 另一个原因可能是在模拟模块输入上的连接线太长或绝缘性很差。 补救措施: 1. 将模拟模块的端子 M 连接到传感器相应的端子,用于补偿这些变化。 注意事项: 请预先确保,在两个电源之间只有一个该连接。如果已经存在其它的连接,那么当添加一个块连接时,可能会发生不期望的补偿电流! 关于PLC模拟量输入剧烈跳动的原因及解决方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关PLC产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
2404温度表
伦茨EVS9332-
Baldor E15
Baldor FMH
FMD 32A PL
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳