发表人:abg188 发表时间:2014/1/3 16:15:00  

 

 本栏论题: 压力变送器的操作规程  [656]

    压力变送器使用产品时我们不能盲目的按照自己的意思来。而要按照产品本身的操作规程。相对应的每一个产品都有自己的操作流程。我们按照它的规程来不仅能确保产品的正常使用也能够很好的保护产品。
    1.仪器简介:该仪器是根据流体力学的平衡原理及帕斯卡定律为基础进行压力计量的。一种力是由液压容器内产生,另一种是由活塞本身及加在活塞上的专用砝码的重量作用在活塞面积上所产生的,这两力相平衡。该仪器系由压力发生系统的校验器和压力测量系统的活塞部分腴专用砝码三部分组成。
    2.操作步骤:(1)将压力计放在便于操作的工作台上,利用可调底脚来校准平衡。
    (2)打开油杯,左旋手轮,使手摇泵的缸体充满油液。
    3.关闭油杯阀,打开底盘角部的单向阀,卸下被检表座的上的快速接头丝堵,装好被检器。右旋手轮,产生初压,使承重托盘托起,至到活塞杆上的刻度线与指示器线对齐为止。
    4.增加专用砝码数量,使之产生所需检测压力,增加专用砝码时,应不断转动手轮,以免承重托盘下降,操作中必须使承重托盘及其砝码以(30~60r)/min的角速度顺时针自由转动。
    5.检测完毕,左旋手轮,缓慢降压至零,并卸去专用砝码。
    6.常规保养:压力计应贮藏在室内,其环境温度为5℃~10℃,相对湿度不大于80%,室内空气,不应含有能引起压力计腐蚀的杂质。
    7.差压变送器注意事项:
    (1)压力计的工作环境温度为(20±5)℃,相对湿度80%以下,且周围空气,不含有腐蚀性杂质。
    (2)专用砝码应放在干燥地点。
    (3)使用前,首先用过滤的航空汽油清洗压力计各部分,然后经手摇泵将个管路内腔注满经过滤的传压介质,并将内腔中的空气排除。
    (4)旋转压力泵的手轮,检查油路是否畅通,若无问题,即可使用。
    以上就是压力变送器的操作规程。我们只要相应的按照它的要求来对于它的使用应该是很方便的。而我们为大家介绍的相关信息就是为了方便大家的使用,解决大家需要解决的问题。所以如若还有需求的朋友请继续关注ABG仪表。