    考虑到电源负荷电流容量较大,为了安全起见及使用和维护方便,数据通信电源系统的多级防雷,原则上均选用并联型电源防雷器等电位连接器。
   
      电源防雷器的保护模式有共模和差模两方式。共模保护指相线-地线(L-PE)、零线-地线(N-PE)间的保护;差模保护指相线-零线(L-N)、相线-相线(L-L)间的保护。对于低压侧第二、三、四级保护,通常选择共模的保护方式。
   
      限制电压特性是电源防雷器的最重要特性,限制电压越低,保护效果就越好。但考虑到我国电网电压普遍不稳定、波动范围大的实际情况,在尽量选择限制电压较低的电源防雷器的同时。还必须考虑防雷器有足够高的最大连续工作电压。如果最大连续工作电压偏低,则易造成防雷器自毁。
   
      电源系统低压侧有一、二、三级不同的保护级别,应根据保护级别的不同,选作合适标称放电电流(额定通流容量)和电压保护水平的电源防雷器,并保证防雷器有足够的耐雷电冲击能力。原则上,每一级的交流电源之间连接导线超过25m以上,都应做该级相应的保护。
   
      电源低压侧保护用的电源防雷器,应该选择有失效警告指示、并能提供遥测端口功能的电源防雷器,以方便监控、管理和日后维护。
   
      电源防雷器必须具有阻燃功能,在失效、或自毁时不能起火。
   
      电源防雷器必须具有失效分离装置,在失效时,能自动与电源系统断开,而不影响通信电源系统的正常供电。
   
      电源防雷器的连接端子,必须至少能适应25mm²的导线连接。安避防雷器时的引线应采用截面积不小于10mm²的多股铜导线,并尽可能短(引线长度不宜超过1.0m)。当引线长度超过1.0m时,应加大引线的截面积;引线应紧凑并排或绑扎布放。
   
      电源防雷器的接地:尽可能就近与交流保护地汇流排、或总汇流排、地网直接可靠连接。接地干线应使用不小于25mm²至35mm²的多股铜导线。
   