发表人:newyins 发表时间:2013/8/2 11:18:00  

 

 本栏论题: 为什么距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的80%~85%?  [1323]

    为什么距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的80%~85%?
    距离保护第1段的动作时限为保护装置本身的固有动作时间,为了和相邻的下一线路的距离保护第1段有选择性的配合,两者的保护范围不能有重叠的部分。否则,本线路第1段的保护范围会延伸到下一线路,造成无选择性动作。再者,保护定值计算用的线路参数有误差,电压互感器和电流互感器的测量也有误差。考虑最不利的情况,这些误差为正值相加。如果第1段的保护范围为被保护线路的全长,就不可避免地要延伸到下一线路。此时,若下一线路出口故障,则相邻的两条线路的第1段会同时动作,造成无选择性地切断故障。除上弊,第1段保护范围通常取被保护线路全长的80%~85%。