发表人:hongyuq |
发表时间:2006/1/21 14:27:00 |
|
|
| 本栏论题: |
请教:热电阻2线、3线、4线连接的区别 [17199] |
|
以下是关于《请教:热电阻2线、3线、4线连接的区别》论题的回复(共22篇,分2页显示) |
|
我做仪表的,我留了三个触点,但实际有一个我没有用
是空着的
|
|
|
两线接法测量精度低,因为加入一个内引线电阻,最好用在测量精度不太高的场合。三线接法消除了内引线电阻,测量精度高。四线接法多半用在测量精度比较高的场合和用于热电阻的校准。
|
|
|
关键看传感器与二次显示表距离,如果距离较长则必须用3线补偿接线。距离很短如只有1、2米,2线也可以。4线的没用过,不清楚是不是更好。
|
|
|
1、Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:
二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒
流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。
与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:

(1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。
(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
|
|
|