请教:热电阻2线、3线、4线连接的区别 [17200] |
|
以下是关于《请教:热电阻2线、3线、4线连接的区别》论题的回复(共22篇,分2页显示) |
|
回复:请教:热电阻2线、3线、4线连接的区别
根据生产情况决定,
|
|
|
回复:请教:热电阻2线、3线、4线连接的区别
关键取决于PT100的精度,陶瓷线绕的要优于薄膜的,一体化温变几线影响很小,关键是变送器的质量和生产单位的工艺等!!!
|
|
|
回复:咨询
如果用PT100测温,选用了两线制,一般的测温范围在40-90度之间,那么它的温度误差最多到几度?谢谢.
|
|
|
回复:咨询
2线制因供电源回路与测量回路是一路,所以造成偏差,3线用了一半,4线供电回路与测量回路分开,教准,但成本高了,所以3线的用的多。对于偏差多少,要根据你使用的情况定》
|
|
|
回复:这要取决于电缆的质量和长度
这要取决于电缆的质量和长度。二线制的误差主要在电流回路在电缆中产生一定压降造成的测量误差
|
|
|
回复:最好就是4制
2线制最差,三线制还可以,用的还比较多,最好的就是4制,但要成本,2线制最好别用,精度太差了
|
|
|
回复:热电阻2线、3线、4线连接的区别
PT100的热电阻,我用的是3线。2线的用不成
|
|
|
回复:2线的怎么不能用,我常用
2线的怎么不能用,我常用。在仪器一方跳线,可以用。
理论上精度不高,但我使用多年,挺好
|
|
|
回复:4线精度高,3线次之,2线做好不要用
4线精度高,3线次之,2线做好不要用
|
|
|
依我之愚见,楼主的意思是想知道不带温变的热电阻的接线方法的问题,所以上面之回答好多有误导之嫌,我不敢评论什么,只是就我知道的说出来供楼主参考:所谓热电阻是利用温度与电阻的一定关系来显示温度值的一种方法,如PT100起始电阻为100欧温度升高电险就会增大,那么我们要远传的话,导线是有一定电阻的,这个电阻会被误认为是温度变化产生,所以所说的误差都是正偏差,那么三线的接法是用一组线间接测出了导线上电阻,然后在二次仪表上减去线阻得到实际温度.至于四线本人因无用到,又懒的去翻资料所以在这里不说了,不说至少不会误导别人
|
|
|