注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·本安型、增安型、隔爆型区别
·铜导线和铝导线的安全电流如何计算?请不要讲大道理,大理论,只求经验估算
·600KW,380V负荷,输电1.2公里距离,需要多大的铜芯电缆
·浪涌保护器在三相五线制配电系统中如何接线
·断路器Ui Uimp Ue Icu Icw Ics Ir Isd代表什么?
·几种电机原理比较(精彩图片版)
·国际电气符号的编号原则,经常浏览国外图纸的朋友应该看看
·Intouch与西门子S7-200 PLC通讯配置
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·玻璃的缺陷和产生的原因
·热继电器的选择
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·常用问题1010个
·双值电容器单相电动机
·IP防护等级详解
·时间继电器的电气符号、结构和选型原则
·电磁式继电器结构与工作原理
·家用漏电保护器的选用
·限流式断路器的特点及类型
·变压器渗漏油对策
求职:现场调试(中专、技术员)
求职:产品研发(大学本科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
我公司有一台胞315KVA的变压器,10KV/0。4KV的,有近100KW的负载输电距离有300多米,使用中配电柜上端电压就只有350了,这段输电线从配电柜出来是用的铜芯电缆,然后接在后面的有铝芯电缆160米,钢芯铝铰线50多米(过马路),然后接到设备的是铜芯线,
以下是关于《电压损失怎么这么大》论题的回复(共4篇)
回复时间:2007/5/29 22:43:00
支持(326) | 反对(428)
变压器的输入电压如何
回复时间:2007/5/30 22:08:00
支持(269) | 反对(391)
变压器的输入电压是正常的呀。350V电压长期使用有什么后果吗?有何解决方案请赐教!谢谢!
回复时间:2011/12/11 18:42:00
支持(446) | 反对(246)
电缆截面积多大 是不截面积小了
回复时间:2011/12/11 18:43:00
支持(318) | 反对(317)
变压器输出端电压有多大
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
铜包铝扁线
SSD直流调速器
Q系列气源处理 QT
SEMEM KQ型潜
生产供应液体电阻起动
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳