发表人:tf |
发表时间:2003/7/31 17:54:00 |
|
|
| 本栏论题: |
请问接触器、继电器触点的弧光是在闭合时产生的还是断开时产生的,如何消除!特急 [6933] |
|
以下是关于《请问接触器、继电器触点的弧光是在闭合时产生的还是断开时产生的,如何消除!特急》论题的回复(共14篇) |
|
回复:采用RC消弧电
采用RC消弧电路完全可以搞定
|
|
|
回复:采用RC的方法根本不行,我已经是过多次了,但我也没有很好的方法。难题!!
|
|
|
回复:消弧问题
当然是断开时产生的,没什么必要去消弧啊,因为这些东西本身都有灭弧装置.
|
|
|
回复:请问各位老师,弧光的危害那里,对触点造成损坏吗?
|
|
|
回复:跟贴
是在断开时产生的。一般情况下,弧光产生是因为电流过大,或断开作太慢时产生。解决办法:采用好的继电器和接触器,如西门子的就很不错。电流很大可考虑采用水银接触器。和采用有灭弧装置的接触器,或采用电流大一级的接触器。
|
|
|
回复:跟贴
弧光是在触点断开时产生的,我也被这个问题所困扰,我设想能否有充油密封继电器可供使用!
|
|
|
回复:弧光
接触器弧光是在断开时产生的,因为接通时,未连通之前没有电流是不会有弧交发生的,如需消除(但不能完全消除)可采用0.1μF/400V的电容并于触点两端
|
|
|
回复:我采用你的方法好像没有多大的效果,能有立竿见影的方法吗?
|
|
|
回复:关于消弧
当然是在断开的时候产生弧光,因为负载大多数是感性的
消除弧光可以选择大电流的接触器或者加装浪涌过滤器
|
|
|
回复:关于消弧
如果电弧确实太大,可以采用电容接触器,效果应该不错
请问你是用在什么负载上有很大弧光?
也有专门的灭弧器,好象是成都是一家什么公司,我不知道具体的名字
|
|
|
回复:关于消弧
对于小型接触器、继电器专门去消弧用处不大、要耐用的话,可以选择触点容量大一号的。对于大中型接触器可以选
择带有引弧触头的。
|
|
|
回复:我说几句
闭合及短开时均由弧光,短开时较大。
施耐德有此类消弧产品,效果较好。可选用,一般无必要 。
接触器容量选大些。
|
|
|