    电容器故障处理原则
   
      (1)当发现电容器有:外壳膨胀、漏油、套管破裂、内部声音异常、外壳和接头发热、保险熔断、密集型的压力释放阀动作时。应立即切断电源。
   
      (2)电容器开关跳闸后,应检查送电回路和电容器本身有无故障,若由于外部原因造成,可处理后进行试投,否则应对电容器进行逐台检查试验,未查明原因前,不得投运。
   
      (3)处理电容器故障时,应先将有关开关和刀闸断开,电容器接地前逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
   